All questions of Power Systems for Electrical Engineering (EE) Exam

The main consideration for operating transmission line at high voltage is
  • a)
    To increase efficiency only
  • b)
    To reduce power loss only
  • c)
    To increase power transmission capability
  • d)
    All of the above
Correct answer is option 'D'. Can you explain this answer?

The main considerations for operating transmission line at high voltage are:
1) To increase efficiency only
2) To reduce power loss only
3) To increase power transmission capability

Which of the following used to make bus bars and transmission line conductors?
  • a)
    Lead
  • b)
    Aluminium
  • c)
    Nichrome
  • d)
    Cadmium
Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

Aluminium is used for a whole range of busbar applications and to make transmission line conductors due to its light weight and durability.

In transmission lines, the effective resistance of a conductor is increased by
  • a)
    Proximity effect and Skin effect
  • b)
    Corona effect and Proximity effect
  • c)
    Corona effect and Skin effect
  • d)
    Proximity effect only
Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

Skin effect is the tendency of an alternating electric current to become distributed within a conductor such that the current density is largest near the surface of the conductor and decreases with greater depths in the conductor.
The electric current flows mainly at the skin of the conductor, between the outer surface and a level called the skin depth. The skin effect causes the effective resistance of the conductor to increase at higher frequencies where the skin depth is smaller, thus reducing the effective cross-section of the conductor.
The alternating flux in a conductor is caused by the current of the other nearby conductor. This flux produces a circulating current or eddy current in the conductor which results an apparent increase in the resistance of the wire. Thus, more power losses in the windings. This phenomenon is called proximity effect.

The average motor load of a consumer is 250 kW at a power factor 0.85 lag. The consumer is charged electricity at the tariff of Rs.50/kVA of maximum demand plus 10 paise per unit consumed. Determine the consumer’s annual bill for a load factor of 70%
  • a)
    Rs. 158005.5
  • b)
    Rs. 163005.5
  • c)
    Rs.153300
  • d)
    Rs.168005.5
Correct answer is option 'D'. Can you explain this answer?

Divya Singh answered
Consumer motor load = 250 kW
Maximum demand = 250/0.85 = 294.11
Unit consumed per year = maximum demand × load factor × hours in a year
= 250 × 0.7 × 8760 = 1533000 kWh
Annual bill = Max demand charges + energy charges
= (294.11 × 50) + (1533000 × 0.1) = Rs. 168005.5

When feeder ring distributes energy from two or more than two production plants, then this distribution system is known as:
  • a)
    Radial system
  • b)
    Ring main system
  • c)
    Interconnected system
  • d)
    Underground system
Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

Snehal Rane answered
Interconnected System

An interconnected system refers to a distribution system where energy is distributed from two or more production plants through a feeder ring. This system is commonly used in electrical power systems to ensure reliability and redundancy in the supply of electricity. Let's explore the characteristics and advantages of an interconnected system.

Characteristics of an Interconnected System:

1. Feeder Ring: In an interconnected system, a feeder ring is used to distribute energy from multiple production plants. The feeder ring is a closed loop network that connects the production plants, allowing for the transfer of power between them.

2. Multiple Sources: The interconnected system utilizes two or more production plants as sources of energy. This arrangement ensures that if one plant experiences an outage or maintenance, the other plants can continue supplying power, ensuring uninterrupted electricity supply.

3. Redundancy: The use of multiple production plants in the interconnected system provides redundancy. If one plant fails, the other plants can compensate for the loss, ensuring a reliable supply of electricity to consumers.

Advantages of an Interconnected System:

1. Increased Reliability: The interconnected system enhances the reliability of the electrical distribution system by providing multiple sources of power. This reduces the chances of power outages and ensures uninterrupted electricity supply to consumers.

2. Flexibility: With an interconnected system, power can be easily transferred between production plants. This flexibility allows for load balancing and optimized utilization of available resources, leading to efficient operation of the electrical distribution system.

3. Load Sharing: The interconnected system enables load sharing among the production plants. When one plant is operating at maximum capacity, the excess load can be shifted to other plants, preventing overloading and ensuring that each plant operates within its safe limits.

4. Maintenance and Outage Management: An interconnected system allows for easier maintenance and outage management. If a production plant requires maintenance or experiences an outage, the load can be transferred to other plants without interrupting the supply to consumers.

Conclusion:

An interconnected system is a distribution system that utilizes a feeder ring to distribute energy from two or more production plants. This system enhances the reliability, flexibility, and efficiency of the electrical distribution system by providing redundancy, load sharing, and easy maintenance and outage management. It ensures uninterrupted power supply to consumers and is widely used in electrical power systems.

Load curve helps in deciding:
  • a)
    The total installed capacity of the plant
  • b)
    The size of the generating units
  • c)
    The operating schedule of the generating units
  • d)
    All of the above
Correct answer is option 'D'. Can you explain this answer?

Anmol Menon answered
A load curve is a plot of the load demand with respect to the time in the chronological order
From the load curve, the following information can be obtained
1) The variation of load on the power system during different hours of the day
2) Number of units generated
3) The highest point in the curve indicates the maximum demand on the power station
4) The area of the curve divided by time gives the average load on the power station
By observing the above information, it helps in deciding
1. The total installed capacity of the plant
2. The size of the generating units
3. The operating schedule of the generating units

Power plant having maximum demand more than installed capacity will have utilization factor:
  • a)
    Less than 100%
  • b)
    Equal to 100%
  • c)
    More than 100%
  • d)
    None of these
Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

Sakshi Roy answered
If maximum demand is more than installed capacity, station output will be more than the installed plant capacity.
Hence utilization factor will be more than 100%

विविधता गुणांक का मान क्या है?
  • a)
    एक से कम
  • b)
    एक से अधिक
  • c)
    एक के बराबर
  • d)
    उपरोक्त में से कोई एक
Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

Niharika Basu answered
विद्युत विविधता का गुणांक ग्रिड के विभिन्न विद्युत घटकों की व्यक्तिगत अधिकतम मांगों के योग और ग्रिड की अधिकतम मांग का अनुपात होता है। एक विद्युत ग्रिड के विविधता गुणांक का मान आम तौर पर एक से अधिक होता है।

What are Oil switches used for?
  • a)
    Low current circuits
  • b)
    Low voltage circuits
  • c)
    High voltage and large current circuits
  • d)
    Low current supply
Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

Puja Shah answered
Oil switches: As the name implies, the contacts of switches are opened under oil. Usually transformer oil is used whose purpose is to cool and quench the arc formed on account of opening the contacts. These switches are used for circuits of high voltage and large current carrying capacities.
Air break switches are generally used outdoors for circuits of medium capacity such as lines supplying an industrial load from a main transmission line or feeder

In the analysis of short transmission lines, which of the following is neglected?
  • a)
    I2R loss
  • b)
    Shunt capacitance
  • c)
    Series impedance
  • d)
    All of the above
Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

Puja Shah answered
The transmission lines which have length less than 50 km are generally referred as short transmission lines.
For short length, the shunt capacitance of this type of line is neglected and other parameters like electrical resistance and inductance are lumped

During current chopping the current actually breaks..
  • a)
    During the instant of natural current zero
  • b)
    Before the instant of natural current zero
  • c)
    After the instant of natural current zero
  • d)
    Irrespective of the instant of natural zero
Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

Current chopping in circuit breaker is defined as a phenomenon in which current is forcibly interrupted before the natural current zero. Current Chopping is mainly observed in vacuum circuit breaker and air blast circuit breaker. There is no such phenomena in oil circuit breaker. Current chopping is predominant while switching shunt reactor or unloaded transformer.
Generally the arc extinction in a circuit breaker take place at natural current zero. But this is true if the capacity of the breaker to extinguish the arc varies with the level of fault current. This means that, the arc extinction capability of breaker will always ensure that arc extinction is taking place at natural current zero.

सुरक्षा का वह कौन-सा प्रकार है जो अपने क्षेत्र से अलग होने वाली त्रुटियों का जवाब नहीं देता है, भले ही दोष धारा उसके क्षेत्र से प्रवाहित हो?
  • a)
    इकाई सुरक्षा
  • b)
    जनरेटर सुरक्षा
  • c)
    सहायक सुरक्षा
  • d)
    बसबार सुरक्षा
Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

Debanshi Nair answered
इकाई प्रकार की योजना प्रणाली एक विशिष्ट क्षेत्र अर्थात् एक ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन, जेनरेटर या बस बार की सुरक्षा करते हैं। इकाई सुरक्षा योजना किरचाफ के धारा के नियम पर आधारित है (प्रणाली के क्षेत्र में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग शून्य होना चाहिए)। इससे होने वाला कोई भी विचलन असामान्य धारा पथ इंगित करगा। इन योजनाओं में, सुरक्षा के क्षेत्र के बाहर किसी भी विक्षोभ या परिचालन की स्थिति के प्रभाव को पूरी तरह से अनदेखा किया जाता है और सुरक्षा को संरक्षित क्षेत्र के माध्यम से अधिकतम संभावित दोष धारा से ऊपर स्थिर होने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए।

Which of the following is not a type of insulator used in overhead transmission line?
  • a)
    Rivet type
  • b)
    Pin type
  • c)
    Suspension type
  • d)
    Strain type
Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

Dishani Bose answered
Different types of insulators used in overhead transmission line are:
1) Pin type
2) Suspension type
3) Strain type
4) Stay insulator
5) Shackle insulator
Rivet type is not a type of insulator used in overhead transmission line

A fault involving all the three phase of a power system is known as
  • a)
    Line to line to ground fault
  • b)
    Symmetrical fault
  • c)
    Unsymmetrical fault
  • d)
    Unbalanced fault
Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

Sanaya Basu answered
Symmetrical Fault

Symmetrical fault is a fault involving all three phases of a power system. It is also known as a balanced fault because the fault currents and voltages are balanced in terms of magnitude and phase angle. In other words, the fault occurs in a way that the fault currents and voltages on all three phases have equal magnitude and are displaced by 120 degrees from each other.

Causes of Symmetrical Faults
Symmetrical faults can occur due to various reasons, including:

1. Short Circuits: A short circuit is a fault that occurs when an unintended connection is made between two or more points in an electrical circuit, causing a large current to flow. If the short circuit occurs between all three phases, it results in a symmetrical fault.

2. Equipment Failure: Faults can also occur due to equipment failure, such as insulation breakdown or component malfunction. If the failure affects all three phases, it leads to a symmetrical fault.

3. Lightning Strikes: Lightning strikes can cause faults in power systems. If the lightning strike affects all three phases, it results in a symmetrical fault.

Characteristics of Symmetrical Faults
Symmetrical faults have the following characteristics:

1. Balanced Fault Currents: The fault currents flowing through all three phases are equal in magnitude and have a phase displacement of 120 degrees.

2. Balanced Fault Voltages: The fault voltages across all three phases are equal in magnitude and have a phase displacement of 120 degrees.

3. Symmetrical Fault Impedance: The fault impedance seen by the system is the same for all three phases.

4. Balanced Fault Power: The power consumed by the fault is balanced and does not cause any unbalance in the system.

5. Balanced Fault Torques: In three-phase motors, the fault currents produce balanced fault torques.

Importance of Symmetrical Fault Analysis
Symmetrical fault analysis is crucial in power system design and protection. It helps in determining the fault currents, fault voltages, and fault impedance during a symmetrical fault. This information is used to select appropriate protective devices, such as circuit breakers and relays, to isolate the faulted section and maintain the stability and reliability of the power system.

Additionally, symmetrical fault analysis aids in the design and coordination of protective relays by determining the fault current levels and the time required for protective devices to operate. This ensures that faults are cleared quickly and selectively without causing unnecessary disruption to the power system.

In conclusion, a fault involving all three phases of a power system is known as a symmetrical fault. It is characterized by balanced fault currents and voltages, as well as a symmetrical fault impedance. Symmetrical fault analysis is essential for power system design, protection, and coordination of protective devices.

In terms of relays, IDMT relays stands for
  • a)
    Inverse direct maximum time lag
  • b)
    Inverse definite minimum time lag
  • c)
    Inverse definite maximum time lag
  • d)
    None of these
Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

Srestha Gupta answered
Inverse Definite Minimum Time (IDMT) relays are commonly used in electrical systems for the protection of equipment and circuits. These relays are designed to detect and respond to faults or abnormal conditions in a timely manner, thereby preventing damage to the system.

Explanation:
1. Inverse Definite Minimum Time (IDMT)
- The term "Inverse Definite Minimum Time" refers to the operating characteristic of the relay.
- "Inverse" indicates that the operating time of the relay decreases as the fault current increases. This means that the relay operates faster for higher fault currents.
- "Definite" means that the operating time of the relay is determined by a specific time-current characteristic curve.
- "Minimum Time" signifies that the relay will operate within a minimum time for high fault currents, ensuring swift protection.

2. Operating Characteristic
- IDMT relays have a specific time-current characteristic curve, which determines their operating time.
- The characteristic curve represents the relationship between the fault current magnitude and the operating time of the relay.
- The curve is typically plotted on a logarithmic scale, with the current magnitude on the x-axis and the time on the y-axis.
- The curve starts with a high slope at lower fault currents, indicating faster operation. As the fault current increases, the slope decreases, resulting in slower operation.

3. Minimum Time Lag
- The "Minimum Time Lag" in IDMT relays refers to the minimum operating time of the relay for the highest fault current.
- It ensures that the relay operates within a specific time, even for the highest fault current, providing quick protection.
- The minimum time lag is typically set based on the requirements of the system and the equipment being protected.

4. Protection Applications
- IDMT relays are widely used for protecting various electrical equipment and circuits, including transformers, motors, generators, and distribution systems.
- They provide reliable protection against faults such as overcurrent, short circuit, or earth fault.
- By operating within a minimum time for high fault currents, IDMT relays prevent damage to the equipment and minimize downtime.

In conclusion, IDMT relays stand for Inverse Definite Minimum Time Lag relays. They operate on a specific time-current characteristic curve, with a minimum operating time for high fault currents. These relays are essential for protecting electrical systems and equipment from faults.

The least expensive protection for over-current in low voltage system is:
  • a)
    Rewirable fuse
  • b)
    Isolator
  • c)
    Circuit breaker
  • d)
    Air-Break switch
Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

Naveen Kapoor answered
Rewirable fuses are most commonly used in housing wiring and small current circuits. It is also known as a kit-kat fuse. It has a porcelain base which is carrying the fixed contact through which the live wires are connected. The fuse carrier is the independent part which is easily removed or stuck in the base.
The fuse element is made of lead, tin, copper or alloy of tin-lead. The current required for melting the fusing element is twice the value of normal operating current.
The rewirable fuse has the advantages of replacement of fuse element without any risk. The cost of the replacement is also very less.

100% स्ट्रिंग दक्षता का अर्थ क्या होता है?
  • a)
    अवरोधन डिस्क में से एक का लघुपथन कर दिया गया है
  • b)
    शंट धारिता 1 MF है
  • c)
    प्रत्येक डिस्क में विभव समान होता है
  • d)
    प्रत्येक डिस्क में विभव शून्य होता है
Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

Prasad Saini answered
पूर्ण स्ट्रिंग में वोल्टेज से डिस्क की संख्या के गुणनफल और चालक के निकटतम डिस्क में वोल्टेज के अनुपात को स्ट्रिंग दक्षता कहा जाता है।
स्ट्रिंग दक्षता जितनी अधिक होगी, उतना ही समरूप प्रत्येक डिस्क अवरोधक में वोल्टेज वितरण होगा। 100% स्ट्रिंग दक्षता का तात्पर्य है कि प्रत्येक डिस्क में वोल्टेज समान होता है।

सममितीय प्रणाली के कौन से घटक में समान परिमाण वाले तीन फेजर होते हैं लेकिन वास्तविक की तुलना में विपरीत फेज अनुक्रम वाले फेजर 120 डिग्री से एक दूसरे से विस्थापित होते हैं?
  • a)
    धनात्मक अनुक्रम घटक
  • b)
    ऋणात्मक अनुक्रम घटक
  • c)
    शून्य अनुक्रम घटक
  • d)
    इकाई अनुक्रम घटक
Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

Pankaj Kapoor answered
धनात्मक अनुक्रम घटक: यह तीन समान फेजर को दर्शाते हैं, फेज 120 डिग्री से विस्थापित होते हैं और इसमें फेज अनुक्रम वास्तविक फेजर के समान होता है।
ऋणात्मक अनुक्रम घटक: यह तीन समान फेजर को दर्शाते हैं, फेज एक-दूसरे से 120 डिग्री से विस्थापित होते हैं और फेज अनुक्रम वास्तविक फेजर से विपरीत होता है।
शून्य अनुक्रम घटक: यह तीन समान और समानांतर फेजर को शून्य डिग्री फेज विस्थापन के साथ दर्शाता है।

उचित संचालन सुरक्षा करने के लिए परिपथ में फ्यूज को कैसे स्थापित किया जाना चाहिए?
  • a)
    भार के समानांतर
  • b)
    भार के साथ श्रेणीबद्ध
  • c)
    किसी भी तरीके से संभव
  • d)
    भू-संपर्क बिंदु पर
Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

Niharika Basu answered
एक फ्यूज के तार की लंबाई छोटी होती है जिसे अत्यधिक धारा की स्थिति में पिघलने और वियुक्त होने लिए डिज़ाइन किया जाता है। फ्यूज को हमेशा श्रेणी में घटकों के साथ, उनको अधिक धारा से संरक्षित करने के लिए जोड़ा जाता है। जब फ्यूज जल जाता है, तो यह पूरे परिपथ को खोल देता है और घटकों के माध्यम से धारा रुक जाती है।

परिपथ ब्रेकर में आर्किंग संपर्क सामान्यतौर पर किसके बने होते हैं?
  • a)
    तांबा टंगस्टन मिश्र धातु
  • b)
    जिंक पारा अमालगम
  • c)
    चीनी मिट्टी
  • d)
    ग्रेफाइट
Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

Shivam Ghosh answered
एक परिपथ ब्रेकर में मुख्य संपर्क सामान्यतौर पर तांबे से बना होता है और बंद स्थितियों में धारा का वहन करता है। परिपथ ब्रेकर में कम संपर्क प्रतिरोध होता है और वे चांदी लेपित होते हैं। आर्किंग संपर्क ठोस, ताप प्रतिरोधी होते हैं और तांबा टंगस्टन मिश्रधातु के बने होते हैं।

सर्ज रक्षक क्या प्रदान करता है?
  • a)
    केवल सामान्य वोल्टेज के लिए कम प्रतिबाधा
  • b)
    केवल सर्ज के लिए उच्च प्रतिबाधा
  • c)
    सामान्य वोल्टेज में उच्च प्रतिबाधा और वृद्धि के लिए कम प्रतिबाधा
  • d)
    उपरोक्त 1 और 2 दोनों
Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

Arshiya Basu answered
एक सर्ज रक्षक एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग एक सुरक्षित सीमा (लगभग 120 वोल्ट) पर वोल्टेज को अवरुद्ध करते हुए शक्ति में वृद्धि और वोल्टेज स्पाइक्स के खिलाफ उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जब एक सीमा 120 वोल्ट से अधिक हो, तो एक सर्ज रक्षक भूमी वोल्टेज से लघुपथन कर लेता है या वोल्टेज को अवरुद्ध कर देता है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि, सर्ज रक्षक सामान्य वोल्टेज में उच्च प्रतिबाधा और वृद्धि के लिए कम प्रतिबाधा प्रदान करता है।

एक निलंबित अवरोधी स्ट्रिंग की स्ट्रिंग दक्षता में किसके द्वारा सुधार नहीं किया जा सकता है?
  • a)
    लंबी पार भुजा
  • b)
    विभिन्न आकारों के डिस्क का उपयोग करना
  • c)
    सुरक्षा रिंग का उपयोग करना
  • d)
    धारिता ग्रेडिंग
Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

Ashwin Kapoor answered
स्ट्रिंग दक्षता को स्ट्रिंग पर वोल्टेज और इकाई निकटवर्ती स्ट्रिंग पर वोल्टेज और स्ट्रिंग की संख्या के गुणनफल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है।
स्ट्रिंग दक्षता = पुरे स्ट्रिंग पर वोल्टेज / n×चालक से निकटवर्ती इकाई पर वोलटेज
प्रसारण लाइन के पर्याप्त प्रदर्शन के लिए, यह आवश्यक है कि लाइन में वोल्टेज वितरण एक समान होना चाहिए। यह निम्नलिखित विधियों से हासिल किया जा सकता है।
1) लंबी पार भुजा का उपयोग करने पर
2) धारिता ग्रेडिंग
3) ग्रेडिंग के रिंग या स्थैतिक ढाल का उपयोग करने पर

एक रेडियल शक्ति प्रणाली को किसके द्वारा दर्शाया जाता है?
  • a)
    बंद पथ
  • b)
    बंद और खुला पथ
  • c)
    केवल खुला पथ
  • d)
    अन्य विकल्पों में से कोई नहीं
Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

Shail Nambiar answered
रेडियल शक्ति वितरण प्रणाली में, विभिन्न संभरक मूल रूप से उपकेंद्र से निकलते हैं और वितरण ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक से जुड़े होते हैं। इसे केवल खुले पथों द्वारा दर्शाया जाता है।
लेकिन रेडियल विद्युतीय शक्ति वितरण प्रणाली में एक बड़ी कमी होती है, जिससे किसी भी संभरक विफलता की स्थिति में, संबंधित उपभोक्ताओं को कोई शक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के सिंचन के लिए कोई वैकल्पिक पथ नहीं होता है। ट्रांसफार्मर विफलता की स्थिति में भी बिजली की आपूर्ति बाधित होती है।

________ में कोई मरम्मत योग्य घटक नहीं होता है।
  • a)
    वायु विस्फोट सी.बी.
  • b)
    एम.सी.बी.
  • c)
    ओ.सी.बी.
  • d)
    वायु ब्रेक
Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

Gaurav Chauhan answered
एम.सी.बी. (लघु परिपथ ब्रेकर) एक विद्युतयांत्रिक उपकरण है जो एक मौजूदा परिपथ से इलेक्ट्रिकल परिपथ की रक्षा करता है जो लघु परिपथ, अधिभार या अपूर्ण डिजाइन से प्रभावित हो सकता है। इसमें कोई मरम्मत करने योग्य घटक नहीं है।
एम.सी.बी. कम बिजली घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए पुनः वायर किए जा सकने वाले स्विच-फ्यूज इकाइयों को बहुत तेजी से प्रतिस्थापित कर रहा है। तारों की व्यवस्था में, एम.सी.बी. लघु परिपथ, अधिभार और स्विचिंग की सुरक्षा जैसे तीनों कार्यों का मिश्रण है। सोलेनॉइड का उपयोग करके एक द्विपक्षीय पट्टी और लघु परिपथ संरक्षण का उपयोग करके अधिभार की सुरक्षा की जाती है।

भार धारा के औसत मानों के लिए, धारा संकर्तन अक्सर किसमें अधिक होता है?
  • a)
    ACB’s
  • b)
    SF6 CB’s
  • c)
    VCB’s
  • d)
    OCB’s
Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

Sneha Bose answered
जब कम प्रेरक धाराएँ जैसे कि ट्रांसफॉर्मर के चुंबकीयकरण के रूप में, शंट रिएक्टर वियोजक द्वारा बाधित होते हैं, तो संपर्क स्थान का तेजी से विकिरण होता है और इसके तटस्थ शून्य से पहले धारा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस घटना को धारा संकर्तन कहा जाता है। भार धारा के औसत मानों के लिए, यह अक्सर वायु ब्लास्ट परिपथ वियोजक में होता है।

एक प्रत्यावर्ती प्रसारण लाइन में लाइन के दो छोर पर वोल्टेज के फेज में अंतर किसके कारण होता है?
  • a)
    प्रणाली वोल्टेज
  • b)
    अवरोक
  • c)
    लाइन का प्रतिरोध
  • d)
    लाइन का प्रतिघात
Correct answer is option 'D'. Can you explain this answer?

Sparsh Saini answered
एक प्रत्यावर्ती प्रसारण लाइन में लाइन के दो छोर पर वोल्टेज के फेज में अंतर प्रसारण लाइन के प्रेरणिक और धारिता प्रतिघात के कारण होता है।

एक प्रसारण लाइन का झोल किस पर निर्भर करता है?
  • a)
    चालक का भार और विस्तार लम्बाई के सीधे समानुपाती होता है
  • b)
    चालक का भार और विस्तार लम्बाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है
  • c)
    चालक का भार और विस्तार लम्बाई के वर्ग के सीधे समानुपाती होता है
  • d)
    चालक का भार और विस्तार लम्बाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है
Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

Janhavi Roy answered
झोल को आधार के बिंदु और चालक के न्यूनतम बिंदु के बीच स्तर में अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है।
दो ध्रुवों के बीच चालक के झोल को निम्न द्वारा निर्धारित किया जा सकता है​​​​:
जहाँ, S चालक का झोल है।
W चालक के प्रति इकाई लम्बाई का वजन है।
L विस्तार की लम्बाई है।
T चालक में तनाव है।

प्रतिरोध स्विचिंग के बिना लघु लाइन त्रुटि को बाधित करने के लिए सबसे उपयुक्त परिपथ ब्रेकर कौन सा है?
  • a)
    न्यूनतम तेल परिपथ ब्रेकर
  • b)
    SF6 परिपथ ब्रेकर
  • c)
    बल्क तेल परिपथ ब्रेकर
  • d)
    वायु विस्फोट परिपथ ब्रेकर
Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

Sparsh Saini answered
संपर्क स्थान या आर्क के साथ समानांतर में प्रतिरोध के एक निश्चित जुड़ाव को प्रतिरोध स्विचिंग कहा जाता है। प्रतिरोध स्विचिंग परिपथ ब्रेकर में नियोजित होता है जिसमें संपर्क स्थान की उच्च पोस्ट का शून्य प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध स्विचिंग मुख्य रूप से आवर्ती वोल्टेज और क्षणिक वोल्टेज वृद्धि को कम करने के लिए उपयोग की जाती है।
SF6 परिपथ ब्रेकर प्रतिरोध स्विचिंग के बिना लघु लाइन त्रुटि को बाधित करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है।

कम वोल्टेज से 33 किलो वोल्ट तक की सीमा में केबल के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला अवरोधक कौन-सा है?
  • a)
    पेपर अवरोधक
  • b)
    क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथलिन
  • c)
    वल्कनीकृत भारतीय रबड़
  • d)
    पॉली विनाइल क्लोराइड
Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

Nilesh Joshi answered
निम्नलिखित लाभों के कारण हम क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथालिन का उपयोग केबलों के अवरोधक के रूप में करते हैं।
1) यह 600 वोल्ट और 35 किलो वोल्ट के विभिन्न वोल्टेज श्रेणियों में काम करता है
2) यह यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है
3) यह अधिकतम दबाव का सामना कर सकता है
4) यह भूमिगत क्षति का प्रतिरोध करता है
5) मौसम प्रतिरोधी
6) ताप प्रतिरोधी
7) उच्च चालक संचालन तापमान की अनुमति देता है
8) लघु परिपथन और अधिभार स्तर को कम करता है
8) नमी प्रतिरोधी

प्रत्यावर्ती धारा प्रसारण लाइन में चरण संशोधक क्या होते हैं?
  • a)
    तुल्यकालिक यंत्र
  • b)
    प्रेरण यंत्र
  • c)
    दिष्टधारा यंत्र
  • d)
    ट्रांसफॉर्मर
Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

Om Saini answered
एक तुल्यकालिक मोटर इसके उत्तेजना को बदलकर या तो रेखा के पश्चगामी या अग्रगामी विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए बनाया जा सकता है। भार के कम शक्ति गुणांक को सही करने के लिए बिजली संयंत्रों को निष्क्रिय रूप से संचालित तुल्यकालिक मोटरों के साथ जोड़ा जाता है और इस प्रकार फीडर और जेनरेटर में धारा और शक्ति की हानि को कम किया जाता है।
तुल्यकालिक चरण संशोधक सामान्य तुल्यकालिक मोटर से उतने भिन्न होते हैं जितने वे उच्चतम आर्थिक गति के लिए बनाए जाते हैं और छोटे शाफ्ट और बेयरिंग के साथ प्रदान किए जाते हैं।

संधारित्र और प्रतिघातक का प्रयोग वोल्टेज नियंत्रित करने के लिए प्रसारण प्रणाली में किया जाता है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। सही विकल्प को चुनिए।
  • a)
    भारित शक्ति गुणांक के लिए श्रेणी संधारित्र और शंट प्रतिघातक
  • b)
    शंट संधारित्र - जब शक्ति गुणांक आगे होता है और श्रेणी प्रतिघातक जब शक्ति गुणांक पश्चगामी होता है
  • c)
    शंट संधारित्र जब शक्ति गुणांक पश्चगामी होता है और श्रेणी प्रतिघातक जब शक्ति गुणांक आगे होता है
  • d)
    अग्र शक्ति गुणांक के लिए श्रेणी संधारित्र और शंट प्रतिघातक
Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

Arshiya Basu answered
जब भी प्रेरक भार प्रसारण रेखा से जुड़ा होता है, पश्चगामी भार विद्युत धारा के कारण शक्ति गुणांक पश्चगामी होता है। इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए, एक शंट संधारित्र उससे जुड़ा होता है जो स्रोत वोल्टेज से आगे विद्युत धारा निकालती है। शक्ति गुणांक में सुधार किया जा सकता है।
श्रेणी संधारित्र का प्रयोग प्रसारण लाइन के प्रेरकत्व की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। वे प्रसारण क्षमता और लाइन के संतुलन में वृद्धि करेंगे। इनका प्रयोग समानांतर रेखाओं के बीच भार को बांटने के लिए भी किया जाता है।
श्रेणी प्रतिघातक का प्रयोग प्रणाली की प्रतिबाधा में वृद्धि के लिए विद्युत धारा सीमित प्रतिघातक के रूप में किया जाता है। उनका प्रयोग तुल्याकलिक विद्युतीय मोटर के प्रारंभिक विद्युत धारा को सीमित करने के लिए और शक्ति रेखाओं के प्रसारण क्षमता में वृद्धि होने के क्रम में प्रतिक्रियाशील शक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए भी किया जाता है।
एक शंट प्रतिघातक प्रतिक्रियाशील शक्ति का अवशोषक होता है, इसलिए प्रणाली की ऊर्जा दक्षता में वृद्धि होती है।

Skin effect results
  • a)
    Resistance in ac > resistance in dc
  • b)
    Resistance in ac = resistance in dc
  • c)
    Resistance in ac < resistance in dc
  • d)
    None of these
Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

Gargi Basak answered
Skin effect is the tendency of an alternating electric current to become distributed within a conductor such that the current density is largest near the surface of the conductor and decreases with greater depths in the conductor.
The electric current flows mainly at the skin of the conductor, between the outer surface and a level called the skin depth. The skin effect causes the effective resistance of the conductor to increase at higher frequencies where the skin depth is smaller, thus reducing the effective cross-section of the conductor.
Hence resistance in AC is greater than resistance in DC

एक अच्छे फ्यूज के तार में क्या होना चाहिए?
  • a)
    उच्च गलनांक
  • b)
    उच्च ओमिक हानि
  • c)
    उच्च चालकता
  • d)
    उच्च गिरावट
Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

Avantika Kaur answered
एक फ्यूज के तार की लंबाई छोटी होती है जिसे अत्यधिक धारा की स्थिति में पिघलने और वियुक्त होने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें कम प्रतिरोध, उच्च चालकता, कम ओमिक हानि और कम गलनांक होना चाहिए।

दो क्षेत्र A और B में बराबर भार जुड़े हैं, हालांकि क्षेत्र A में लोड विविधता B से अधिक है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है?
  • a)
    दो क्षेत्रों की अधिकतम मांग कम है
  • b)
    A की अधिकतम मांग B की अधिकतम मांग से अधिक है
  • c)
    B की अधिकतम मांग A की अधिकतम मांग से अधिक है
  • d)
    इनमें से कोई नहीं
Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

Sanjana Chopra answered
विविधता गुणांक उपभोक्ताओं के समूह की अधिकतम मांगों के योग और उपभोक्ताओं के समूह की समकालिक अधिकतम मांग का अनुपात होता है
विविधता गुणांक = जुड़े लोड/अधिकतम मांग
यह देखते हुए कि कनेक्टेड लोड A और B दोनों के लिए समान है
फिर, विविधता गुणांक अधिकतम मांग के व्युत्क्रमानुपाती है
यह देखते हुए कि क्षेत्र A में विविधता गुणांक अधिक है, इसलिए A की अधिकतम मांग B की अधिकतम मांग से कम है।

एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को एक अनुप्रस्थ काट में  _________ के रूप में वितरित किया जाता है और आवृत्ति _________ होती है।
  • a)
    गैर सामान्य और स्वतंत्र
  • b)
    गैर सामान्य और निर्भर
  • c)
    सामान्य रूप से और स्वतंत्र
  • d)
    सामान्य रूप से और निर्भर
Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

Janhavi Roy answered
स्किन प्रभाव केवल एक चालक के बाहरी परत के माध्यम से प्रवाहित होने के लिए एक उच्च आवृत्ति प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की प्रवृत्ति है। यह प्रत्यावर्ती धारा संचरण में अधिक प्रमुख है।
जब एक प्रत्यावर्ती धारा एक चालक के माध्यम से गुजरती है तो चालक के माध्यम से गैर-सामान्य रूप से वितरित होती है। और यह आवृत्ति पर निर्भर करता है, यह उच्च आवृत्ति संचरण में अधिक होता है।

प्रत्यावर्ती धारा प्रसारण प्रणाली की तुलना में दिष्ट धारा प्रसारण प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं?
  • a)
    दिष्ट धारा प्रणाली लंबे समय तक किफ़ायती होती है
  • b)
    दिष्ट धारा प्रणाली में कोई स्किन प्रभाव नहीं होता है
  • c)
    प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की तुलना में कोरोना सीमा दिष्ट धारा परिपथ में उच्च होती है
  • d)
    उपरोक्त सभी 
Correct answer is option 'D'. Can you explain this answer?

Krish Saini answered
प्रत्यावर्ती धारा प्रसारण प्रणाली पर दिष्ट धारा प्रसारण प्रणाली की विशेषताएं इस प्रकार हैं:
1) दिष्ट धारा प्रणाली लंबे समय तक किफ़ायती होती है
2) दिष्ट धारा के प्रसारण में केवल दो तारों की आवश्यकता होती है, जबकि 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा को 4 तारों की आवश्यकता हो सकती है
3) दिष्ट धारा में कोरोना हानि नहीं होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा के लिए यह इसकी आवृत्ति के साथ बढ़ती जाती है
4) प्रत्यावर्ती धारा में स्किन प्रभाव देखा जाता है, जिससे प्रसारण चालक डिजाइन में समस्याएं आती हैं
5) कोई प्रेरणिक और धारिता हानि नहीं होती है
6) कोई सामीप्य प्रभाव नहीं होता है

प्रसारण लाइन की दूरी की सीमा में वृद्धि के लिए क्या किया जाता है?
  • a)
    श्रेणी प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है
  • b)
    तुल्याकलिक संपीड़क का प्रयोग किया जाता है
  • c)
    श्रेणी संधारित्र और शंट प्रतिघातक का प्रयोग किया जाता है
  • d)
    शंट संधारित्र और शंट प्रतिघातक का प्रयोग किया जाता है
Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

Raj Choudhary answered
श्रेणी संधारित्र का प्रयोग प्रसारण लाइन के प्रेरकत्व की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। वे प्रसारण क्षमता और लाइन के संतुलन में वृद्धि करते हैं। इनका प्रयोग समानांतर रेखाओं के बीच भार को बांटने के लिए भी किया जाता है।
एक शंट प्रतिघातक प्रतिक्रियाशील शक्ति का अवशोषक होता है, इसलिए प्रणाली की ऊर्जा दक्षता में वृद्धि होती है।

प्रत्यक्ष विद्युत धारा संचरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
  • a)
    कोरोना प्रभाव कम होता है
  • b)
    वोल्टेज विनियमन अच्छा होता है
  • c)
    स्किन प्रभाव नगण्य होता है
  • d)
    यहाँ क्रमागत शक्ति हानि होती है
Correct answer is option 'D'. Can you explain this answer?

Sanjana Chopra answered
1) प्रत्यावर्ती धारा संचरण की तुलना में दिष्ट धारा संचरण में कोरोना प्रभाव कम होता है
2) दिष्ट धारा संचरण की स्थिति में वोल्टेज विनियमन बेहतर है
3) दिष्ट धारा संचरण में स्किन प्रभाव अनुपस्थित है, यह प्रत्यावर्ती धारा संचरण में अधिक प्रमुख है
4) दिष्ट धारा संचरण में क्रमागत शक्ति हानि नहीं होती

निम्नलिखित में से किसमें वायु विस्फोट परिपथ वियोजक प्रयुक्त होता है?
i. आर्क भट्टी कार्य
ii. संकर्षण प्रणाली
  • a)
    केवल i
  • b)
    केवल ii
  • c)
    i और ii दोनों
  • d)
    ना तो (i) और ना ही (ii)
Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

Arya Mukherjee answered
वायु विस्फोट परिपथ वियोजक का उपयोग संकर्षण प्रणाली में किया जाता है, जो रेलवे विद्युतीकरण के लिए उपयोग किया जाता है।
आर्क भट्टी कार्य के लिए तेल परिपथ वियोजक का उपयोग किया जाता है।

एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज क्यों प्रदान किया जाता है?
  • a)
    परिपथ में बिजली की खपत को कम करने के लिए
  • b)
    परिपथ में धारा को सीमित करने के लिए
  • c)
    भारी प्रवाह के खिलाफ परिपथ की रक्षा करने के लिए
  • d)
    परिपथ में धारा में वृद्धि करने के लिए
Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

Rajesh Kumar answered
एक फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ की अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसका आवश्यक घटक एक धातु तार या पट्टी है जो इसके माध्यम से बहुत अधिक धारा के प्रवाह होने पर पिघल जाता है, जिससे धारा में बाधा आती है। इसलिए यह अत्यधिक धाराओं से परिपथ की रक्षा करता है।

एक समतल वोल्टेज प्रोफाइल प्रणाली के लिए वोल्टेज विनियमन क्या होता है?
  • a)
    0
  • b)
    100
  • c)
    50
  • d)
    उपरोक्त में से कोई नहीं
Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

एक समतल वोल्टेज प्रोफाइल प्रणाली के लिए, ग्राहक छोर वोल्टेज भेजने वाले छोर वोल्टेज के बराबर होता है।
Vs = VR

यदि बिजली संयंत्र में कुछ रिजर्व उपलब्ध है तो निम्न में से क्या सत्य है?
  • a)
    इसका उपयोगिता गुणांक हमेशा इसकी क्षमता गुणांक से अधिक होता है
  • b)
    इसका उपयोगिता गुणांक क्षमता गुणांक के बराबर होता है
  • c)
    इसका उपयोगिता गुणांक इसकी क्षमता गुणांक से हमेशा कम होता है
  • d)
    इनमें से कोई नहीं
Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

संयंत्र क्षमता गुणांक: यह स्टेशन की औसत मांग और स्टेशन की अधिकतम स्थापित क्षमता का अनुपात होता है
संयंत्र उपयोगिता गुणांक: यह उत्पन्न किलोवाट से संयंत्र की क्षमता के गुणनफल और संयंत्र के संचालन के घंटों की संख्या के बीच का अनुपात है
रिजर्व क्षमता संयंत्र क्षमता और अधिकतम मांग के बीच अंतर होता है
रिजर्व क्षमता = संयंत्र क्षमता - अधिकतम मांग
यह देखते हुए कि कुछ रिज़र्व क्षमता उपलब्ध है, इसका मतलब है कि संयंत्र की क्षमता अधिकतम मांग से अधिक है।
क्षमता गुणांक = भार गुणांक × उपयोगिता गुणांक
भार गुणांक हमेशा एक से कम होता है। इसलिए संयंत्र का उपयोगिता गुणांक हमेशा इसकी क्षमता गुणांक से अधिक होता है।

परिपथ ब्रेकर में आयनीकरण किसके द्वारा सुगम नहीं किया जाता है?
  • a)
    संपर्क के पदार्थ
  • b)
    औसत पथ में वृद्धि
  • c)
    क्षेत्र मजबूती में वृद्धि
  • d)
    आसपास के माध्यम का उच्च तापमान
Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

एक परिपथ ब्रेकर में, आयनीकरण की सुविधा इस प्रकार होती है:
1) औसत मुक्त लंबाई में वृद्धि
2) क्षेत्र मजबूती में वृद्धि
3) आसपास के माध्यम का उच्च तापमान

बिना भार की स्थिति में प्रसारण लाइन में विद्युत धारा किसके कारम मौजूद होती है?
  • a)
    स्पिनिंग आरक्षित
  • b)
    कोरोना प्रभाव
  • c)
    लाइन की क्षमता
  • d)
    भू-सम्पर्कन से पश्च प्रवाह
Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

बिना भार की स्थिति के दौरान प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा केवल लाइन धारिता के कारण आवेशित विद्युत धारा होती है। यह प्रणाली में धारिता var को बढ़ाती है।
चूँकि, लाइन बिना भार की स्थिति में है तो लाइन प्रेरकत्व कम होगा। इसलिए बिना भार या हल्के भार की स्थिति के दौरान धारिता var प्रेरणिक var से अधिक हो जाता है।
इस घटना के कारण ग्राहक छोर में वोल्टेज भेजने वाले छोर के वोल्टेज से अधिक हो जाता है। यह प्रभाव फेरांटी प्रभाव भी कहलाता है।

चालक में लघु परिपथन के कारण _________ त्रुटि होती है।
  • a)
    शंट
  • b)
    श्रेणी
  • c)
    समांतर
  • d)
    स्थायी
Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

Arshiya Basu answered
शंट त्रुटि में लघु परिपथन चालक और भूमि के बीच या दो या दो से अधिक चालक के बीच लघु परिपथन शामिल होते हैं।
शंट त्रुटि को धारा में वृद्धि और वोल्टेज तथा आवृत्ति में गिरावट द्वारा चित्रित किया जा सकता है।
शंट त्रुटि को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:
1) एकल लाइन और भूमिगत त्रुटि (एल.जी. त्रुटि)
2) लाइन से लाइन त्रुटि (एल.एल. त्रुटि)
3) डबल लाइन से भूमिगत त्रुटि (एल.जी. त्रुटि)
4) तीन चरण त्रुटि

Chapter doubts & questions for Power Systems - SSC JE Electrical Mock Test Series (Hindi) 2026 2026 is part of Electrical Engineering (EE) exam preparation. The chapters have been prepared according to the Electrical Engineering (EE) exam syllabus. The Chapter doubts & questions, notes, tests & MCQs are made for Electrical Engineering (EE) 2026 Exam. Find important definitions, questions, notes, meanings, examples, exercises, MCQs and online tests here.

Chapter doubts & questions of Power Systems - SSC JE Electrical Mock Test Series (Hindi) 2026 in English & Hindi are available as part of Electrical Engineering (EE) exam. Download more important topics, notes, lectures and mock test series for Electrical Engineering (EE) Exam by signing up for free.